机房ups电源安装询问报价「台诺电子」[台诺电子8ab7818]

单端正激式开关电源的典型电路:这种电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作情形不同。当开关管VT1导通时,VD2也导通,这时电网向负载传送能量,滤波电感L储存能量;当开关管VT1截止时,电感L通过续流二极管VD3继续向负载释放能量。

在电路中还设有钳位线圈与二极管VD2,它可以将开关管VT1的高电压限制在两倍电源电压之间。为满足磁芯复位条件,即磁通建立和复位时间应相等,所以电路中脉冲的占空比不能大于50%。由于这种电路在开关管VT1导通时,通过变压器向负载传送能量,所以输出功率范围大,可输出50-200W的功率。电路使用的变压器结构复杂,体积也较大,正因为这个原因,这种电路的实际应用较少。

   通过与客户的沟通,提供与客户要求相适应的方案。两台300KVAUPS并联运行,由两路市电分别供电。若一路市电失电,电源进线屏中的联动开关自闭合,两台UPS由一路市电供电。

为了将来检修维护方便,设置了一个旁路,可以将整个UPS系统转换到旁路,选用市电II作为旁路电源。

UPS电源设备屏布置在大楼的UPS电源室内。电源屏内和屏间采用三相四线铜排母线连接,尽量减少了不必要的开关。屏柜和屏内设备、稳定性高。

采用UPS共用蓄电池组的方式,即在一台UPS电源故障或检修时,可以将它的蓄电池切换至另一台UPS电源,延长放电时间,为避免由此对蓄电池寿命带来的损害,建议在一台UPS电源进行检修而需要两组电池共用时,尽量在短时间内进行电池组开关切换。蓄电池开关柜放在蓄电池室。

配电系统包括布置在UPS电源室内的2面UPS输出总配电屏、布置在电力调度中心内各机房内的配电屏。从UPS输出总配电屏至各机房分配电屏均采用冗余双回线路供电,在每根线路的两端分别安装有断路器,其中的一回线路或故障或检修,不影响另一回线路的供电、不影响次级设备的正常工作。

   正因为具有如此众多的优点,目前大多数UPS厂商都已发布模块化UPS,越来越多的用户已经或正在考虑使用模块化UPS建设新数据中心。但现今市场上的模块化UPS所采用的技术不尽相同,客户在选用过程中有一定的困惑,本文将基于笔者的应用实践与理解对两种主流架构的模块化UPS进行剖析,希望能给各位读者一些帮助及启发。

    分布式是早期模块化UPS经常使用的一种架构。此类模块化UPS系统层面价于数立的UPS直接并联,其功率模块利用小型UPS改造而成,可自主独立工作,其特点是:①除整流、逆变的控制外,均流与逻辑切换也由内部控制单元控制;②内置容量与功率模块容量一致的静态旁路,在旁路模式时,由每个模块内的静态旁路共同承担负载。