风机的用途:

①对建筑进行送(/排)风,用清洁的空气替换室内的污染空气。

②防爆排风-排除的气体。该种风机对结构有一定要求。

③消防排烟-建筑物着火时,排除高温的。该种风机必须通过国家强制的消防检测认证。

④气力运输-利用风能,将粉末或颗粒状物体混合、输送。

⑤含有腐蚀气体的排风-排除带有腐蚀性气体的废气,大多用于工业。

⑥除尘-利用风能除去附着物。

风机全压(Pt)是指其静压和动压之和。静压(Ps)是指单位表面面积上承受各个方向上的力,它与速度的力无关。动压(Pd)是指风机出口载面上气体动能所代表的压力。在空调机组中,经常提到一个“机外余压”或“出口余压”的概念,它是指空调箱的整体静压,在转换为风机的静压时,应考虑到空调箱的机内阻力损失这一数值。此时的风机全压=空调箱机内阻力损失+机外余压+风机的动压切记不可将机外余压直接当作风机的静压来处理。压力单位为Pa,亦有mmAq(毫米水柱),1mmAq约等于9.8Pa,计算时,可似以10Pa计算。1英寸水柱(inAq)=25.4mmAq

双联风机的电机选配:查出风机的轴功率PW,乘以2.15后*1.2的安全系数后选用市售电机规格。1HP=0.746KW。值得注意的是:在运行管网中通风机进口前的风管为吸风段,出口后的风管为送风段。吸风段静压为负值,送风段静压为正值。而动压总是为正值。全压为二者的代数和 (Pt=Ps+Pd)。Pd=ρV2/2 (Pd为动压,ρ为运行状态下的空气密度一般用1.2,V为计算管路相应部位的风速)

风机的安装与试车,风机安装与试车详见保养手册。

A、安装:

1、落地式、吊挂式(注意承受力、安装坚固)

2、减震 :橡胶、弹簧

3、位置:至少距离墙面450~500mm,易于管理和维护(注意防风雨日晒等)。4、必须保证风机水平安装(以轮轴为基准)

B、试机:1、电源接线;2、风机运转方向(正、反转);3、检查(异物、螺丝)

C、保养:1、轴承加油(定期加油、附参考表);2、叶轮、机壳定期清理(特别是排气中附有粘性物质环境,脏物粘住致使叶轮失去平衡)。