防排烟设计中的难点问题

1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。

2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。

斜流消防排烟风机用于有消防要求的建筑物,如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气,一般采用双速电机,平时低速运行作通风换气用,如一旦发生火灾,会通过电控系统自动切换成高速运行,在半小时内迅速排除烟气,使火场内人员安全撤离,保护国家和人民的生命财产安全。

在我们的生活中,不难发现很多的高层建筑中都有一个很好的通风机,大多数就是使用的是消防排烟风机,它可以保证我们的大楼内部的通风安全,这是不是它被广泛使用的原因,

今天我们来和大家说说风机保护工作。

一、风机务必专差应用,专差修理。

二、风机不可带病运行。

三、定期去除风机里面的尘士,特别是叶轮上的尘士、误点等杂质,以预妨锈蚀和失衡。

四、风机修理务必强调和重视断电刹车。

五、对温度计及油标的敏捷性定期检测检查。

六、除毎回拆修后应变动润泽油外,正常境况下3-6月变动一回润泽油。

3c消防排烟风机的配电要注意规范性

(1)是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电探,而是接至楼层照明配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的双回路。设末端自动切换装置的规定。

(2)是明敷配电线路的安装不符合要求。有的3c消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求。

a.裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分矛」用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。

b.设计超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件。未按规范要求设置机械排烟设施。