     做法是:把引线铁丝头约弹簧一半的长度置弹簧内,再用细铁线绞紧使二者不易分离脱落即可,不论是穿引线铁丝还是用铁丝拉穿导线,过弯道都要温柔一点,否则容易出麻烦,穿好铁丝后,把待穿的导线集束,牢固地捆绑在铁丝一端,慢慢拉动铁丝的另一端,导线就穿成了,需要重点说明的是,待穿导线应采用回圈放线,要保证导线的直线伸展性,可图方便把导线放成螺旋状,螺旋状的导线在管内紧帖管壁体积彭胀,穿线更难。**的穿线器一般都是采用钢丝外包胶材质制作而成,不仅硬度比较好,而且很光滑,穿透力也要比传统的钢丝强上很多倍,遇到拐角处也容易过弯,特别是送线头处有特别的滑轮设计,穿线速度快又不会死线,装修师傅们特别喜欢用。

管内穿线

1、当管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时向管内吹入适当的滑石粉。

2、两人穿线时,一拉一送,配合协调。

导线连接时,必须先削掉绝缘去掉导线表面氧化膜,再进行连接、加锡焊、包缠绝缘。

接头包扎

首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带将其拉长2倍从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕l~2个绝缘带幅宽度后,再以半幅宽度重叠进行缠绕,在缠绕过程中应尽可能收紧绝缘带,缠到头后在绝缘层上缠绕l~2圈后,再进行回缠。钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。回缠完成后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度压边进行缠绕,同时在包每过程中收紧黑胶布,导线接头两端应用黑胶布封严密。

电气配管及管内穿线施工流程:

1.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理

2.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理

3.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理

4.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

  明管敷设:

  a.明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同处参见暗管敷设的施工方法。

  b.管弯、支架、吊架预制加工:明配管或埋砖墙内配管弯曲半径不小于管外径6倍。埋入混凝土的配管弯曲半径不小于管外径        的10倍。虽设计图中对支吊架的规格无明确规定,但不得小于以下规格:扁铁支架30×3mm;角钢支架25×25×3mm。

  c.测定盒、箱及固位置:根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的正确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走     向拉出直线,按照规定的固间距尺寸要求,确定支架,吊架的具体位置。固的距离应均匀,管卡与终端、转弯中         点、电气器具或接线盒边缘的距离为150~300mm,并保持一致。0mm的铁丝,头部弯成不封囗的圆圈,以防止在管内遇到管接头时被卡住,将带线穿入管路内,在管路的两端留有20cm的余量。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 39.56
楼主发言:427次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!