陕西硅橡胶全冷缩电缆附件质量放心可靠,电缆附件厂家伊法拉

楼主:伊法拉电力  时间:2021-04-23 03:34:29
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置
陕西硅橡胶全冷缩电缆附件质量放心可靠,电缆附件厂家伊法拉[伊法拉电力5bdbf42]冷缩电缆附件安装时需要注意哪些事项?

电力电缆在出厂时,每捆的长度是有限的。如10kV电力电缆每捆为500米,在实际敷设电缆线路超过500米时,必须要进行电缆的连接。两段电缆的连接也就要靠中间接头了。

以下是伊法拉电力10kV冷缩中间接头的选型表:

产品名称 产品型号 规 格(mm2) 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/1 25-50 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/2 70-120 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/3 150-240 10KV全冷单芯中间 10KV-LSJ-1/4 300-400 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/1 25-50 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/2 70-120 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/3 150-240 10KV全冷三芯中间 10KV-LSJ-3/4 300-400

电缆终端简称电缆头,现在又热缩终端和冷缩终端,而且有室内和室外的区别。主要解决了电缆连接处的绝缘和密封问题,提高了电缆的使用寿命和安全性。

安装电缆头时,破坏了原有电缆的密封性,电缆外屏蔽切断后引起切断外电场畸变。电缆头的主要作用,就是把电缆密封起来,增包一些附加绝缘以保证电缆的绝缘水平。那么对电缆头的基本要求有哪些呢,我们下一篇文章再来细说。

35kv高压电缆中间头包含哪些配件?

三芯的话就有三根中间头主体,单芯的话就是一根中间头主体。

安装配件有:编织地线、铜网、恒力弹簧、绝缘清洁巾、硅脂膏、施工手套、BD-50半导电自粘带、J-20绝缘自粘带、密封胶、PVC胶带、砂纸、小卷尺、可贴、安装说明、防水绝缘复合带、铠装带、橡胶手套、合格证。

备注:如购买伊法拉电力35kV冷缩中间接头,就需严格按伊法拉电力安装工艺来进行施工安装。

冷缩电缆附件安装时需要注意哪些事项?

通用注意事项

  a) 保持安装过程的清洁;

  b) 检查电缆的受潮情况,特别应检查线芯是否进水;

  c) 严格控制剥切尺寸,每剥除一层不可伤及内层结构;

  d) 半导电层断面应光滑平整,与绝缘层的过渡应光滑;

  e) 线芯绝缘剥离后应清除干净内半导电层,并打磨线芯上的氧化层;

  f) 金具压接后应清除尖角毛刺。

  g) 金具压接后应清除尖角毛刺。

冷缩电缆附件安装注意事项

  a) 安装前检查冷缩件,不允许有开裂现象,同时应避免利器和刀片划伤冷缩件;

  b) 安装前不要抽冷缩件的支撑骨架

  c) 多芯终端分叉口包绕填充胶后,在填充胶的上半部分包一层PVC胶带,以免抽骨架时把填充胶抽出来;

  d) 严格按工艺尺寸进行剥切,并作好临时标记,冷缩件收缩好后应与标记齐平;切冷缩绝缘管时不可造成纵向切痕

  e) 安装接头时,冷缩件骨架条伸出端应先套入较长的一端电缆以便抽拉骨架;

  f) 安装接头时,电缆绝缘端都不能削成锥体,压接伸长后应重新确定两绝缘之间的中心位置,以此中心为标准向一端量取工艺尺寸并作好标记;

  g) 做好金属屏蔽或连接管上绕包半导电带的收尾,防止抽拉骨架时,将半导电带拉散,带到绝缘上。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 31.58
楼主发言:842次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!