向下滑动查看更多

确定

空气采样辅材

空气采样辅材。【冀美管材】“冀美牌”abs管获“河北省产品质量监督检验产品”,“***建筑材料检测中心检测合格产品”,通过IS09001-2000质量管理体系认证。
采样管安装在隧道顶部中央,不影响被保护的电缆的安装、调整或更换维修工作。日后新增电缆隧道或其它保护区域,只需再增加侦测主机及采样管,对现有系统无影响。在此种环境中,采样管路除了配置在隧道顶端外,亦须在隧道的排风口设置采样孔,这样就可以***的捕捉到火灾产生的烟雾。尤其是在电缆线刚发烫的时候,由于此时烟雾粒子的温度还不高,其热浮力不够,因此非常容易被流动的空气所带走,而飘到排风口。这时位于排风口的采样孔即可捕捉到这些烟雾粒子而使系统察觉到环境的变化,而发出极早期告警。

1


随着用户对吸气式探测器的了解,吸气式感烟探测器的神秘光环开始逐步褪去。用户也变得越来越成熟。十年前的用户认为“高灵敏度”非常重要,因此一味地在追求高灵敏度。事实上一般的数据机房或干净一些的办公室背景值在大约0.02OBS/m左右,地铁站台的背景浓度会稍高一些,取决于天气和人员活动情况,有可能会更高。因此,如果把探测器设置得非常灵敏,那么带来的后果一定是高误报。如果要想稳定工作,客户只能把设置值调高,降低灵敏度,从而实现低误报率。

5


烟雾如聚苯乙烯、聚氨酯泡沫,在火灾中燃烧会迅速产生大量的烟。塑料的发烟规律为:大多数种类的塑料都会热分解,产生很浓的烟雾,采用通风的方法可以驱除部分烟雾,但不能大幅度降低烟雾浓度;一些可燃尽的聚合物在灼热条件下和火焰中会冒烟,但浓度较低;脲醛泡沫塑料无论有无火焰,只要被加热就能产生浓烟,而且蔓延速度很快。保持建筑物内部的设计和装修不被破坏是否非常重要?现有烟雾探测系统对建筑物外观的破坏是否很成问题?可以安装使用Vlp-400系统的毛细采样管,因为肉眼难以察觉它的存在。可以将探测器放置在柜子里或生活区。这对于以下场所非常适用现代化办公设施古建筑遗产教堂监狱和拘留所艺术画廊和博物馆声名显赫的住宅

3


地铁是城市交通的重要组成部分,是城市现代化程度的重要标志。从世界各地的地铁发展运行史上来看,各种各样的火灾,包括设备故障、人为疏忽以及故意破坏引起的火灾事故仍然时有发生,并且有逐年上升的趋势。地铁多数运行在地下,火灾疏散不方便,需要火灾报警系统及时的探测火灾,为消防疏散争取更多的时间。火灾报警系统的正常工作直接关系到地铁的安全运营,关系到人民的生命财产安全。因此在设计的过程中,应严格遵守规范的要求,选用先进、安全的系统,同时保证其准确完成系统的功能,成为轨道交通运营、火灾自动报警系统设计人员一直需要关注并解决的迫切问题。

2


如果没有维修空间,加热器和GST空气采样式感烟火灾探测报警器都可以安装在建筑物墙上的避免气候影响的防护箱内。GST空气采样式感烟火灾探测报警器应接一个排气管,用于将采样的空气送回保护区域。这样能避免冷库和周围区域的压力差反过来影响通过探测器的气流。
探测器具有故障自诊断功能
探测器的故障自诊功能不需要使用专业设备或电脑就可以实时、快速地将系统发生的故障诊断出来,便于及时维护和快速响应。

4