向下滑动查看更多

确定

阻燃级ABS管道

阻燃级ABS管道

【冀美】

管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:1 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m ;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过 16m ;采样管网安装高度超过 16m 时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。2 探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。3 一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m ,单管长度不宜超过 100m ,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过 100 个,单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。随着人们对室内空气质量重视程度的提高,室内空气监测技术近年来也不断得到发展.采样是监测中zui重要的环节,采样时间、位置选择的正确与否直接影响测定的成功与否.采样目的是确定采样方案过程中的指导原则,一个成功的采样应具备明确的目的性.氡、气溶胶、VOCs、甲醛是重要的室内污染物,其采样和测定技术逐步走向成熟.采样管需要改变方向时应事先做好设计,不能强行扭曲采样管,来改变管道的方向,避免管道长时间受力,造成开裂。

气体样品看似均匀,但包含了比较复杂的物相组成,其中含有各种不同大小粒径的颗粒物,大气样品中的污染物也总是处于气相和颗粒物的动态平衡之中。在利用气相色谱仪对气体进行分析时,气体的直接采样有如下几种方法:1 注射器采样,现场检测工作中常选用100mL玻璃注射器,采样时先用现场空气或废气抽洗3~5次,然后抽取100mL,迅速用橡皮帽密封进气口,将注射器进气口朝下,垂直防止,使注射器内压力略大于大气压。2 采样袋采样,应选择与气体中污染组分不发生化学反应,不吸附、不渗漏的采样袋,如聚四氟乙烯袋、聚乙烯袋及聚酯袋等。为减少采样袋对被测组分的吸附,可在其内壁衬银、铝等金属膜。采样前可将采样袋抽取真空,或采样时先用现场气体冲洗3~5次,再以注射器多次抽取样品气,注入其中,密闭进气口,带回实验室用气相色谱仪尽快分析。3 采样罐采样,苏码采样管系统的采样原理同真空瓶采样,采用内壁经惰化处理的不锈钢器皿,将其内壁抽成真空后,到现场打开进气阀进行采样。

采样管形成U型管段。影响:冷凝水易蓄积在U型管段,加大测量误差,使气态污染物测定结果偏低。核查方法:现场观察。预处理常见问题:颗粒物测量仪镜片、气态污染物采样探头、皮托管探头未正常反吹。影响:不正常反吹将导致颗粒物测试仪镜片污染,使浓度偏大;气态污染物采样探头和皮托管探头堵塞,数据异常,严重时设备无法运行。核查方法:1.观察平台上颗粒物测量仪反吹风机叶片是否转动,听风机是否有运转的声音,用手感觉风机是否振动,判断风机是否正常运行。2.观察平台上气态污染物探头和皮托管探头反吹管是否正常连接,平台上反吹气阀门是否打开。3.观察监测站房内或平台上反吹气源压力表,压力一般在0.4~0.7MPa。

4 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m 。5 吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。6 有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。7 当采样管道布置形式为垂直采样时,每 2℃ 温差间隔或 3m 间隔(取zui小者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向。8 采样管网应按经过确认的设计软件或方法进行设计。9 探测器的火灾报警信号、故障信号等信息应传给火灾报警控制器,涉及消防联动控制时,探测器的火灾报警信号还应传给消防联动控制器。(三)采气管采样,采气管是两端具有旋塞的管式玻璃容器,其容积为100~500mL。采样时,打开两端旋塞,将二联球或抽气泵接在管的一端,迅速抽进比采气管容积大6—10倍的欲采气体,使采气管中原有气体被完全置换出,关上两端旋塞,采气体积即为采气管的容积。(四)真空瓶采样,二、富集采样法,空气中的污染物质浓度一般都比较低(10-6~10-9数量级),直接采样法往往不能满足分析方法检测限的要求,故需要用富集采样法对大气中的污染物进行浓缩。富集采样时间一般比较长,测得结果代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。这类采样方法有:软壁空压管,适用于压缩空气、汽配商店及风动(气压)工具,及水和非腐蚀性液体的输送,广泛应用于工业、建筑业、农业等领域。

电力变压器是电力系统中关键设备之一,它承担着电力分配和传输,并提供电力服务。变压器的长期运行,加上周边环境、温度等的影响,不可避免将引发故障和事故,特别是变压器长期运行后造成的绝缘老化、材质劣化及预期寿命缩短,已成为发生故障的主要因素,因此变压器油检测气相色谱仪是变压器化学绝缘监督的必备手段之一,其分析准确度尤其重要。对于气相色谱仪检测变压器油分析准确性的影响主要分为人为操作因素和仪器本身精准性因素两个方面,山东谱析科学仪器有限公司色谱工程师根据多年实际经验,从上述两个方面着手排除,希望对配有变压器油气相色谱仪实验室操作者有所帮助和启发。