茂名超高压电缆附件厂家信誉「在线咨询」

楼主:长能电力  时间:2021-09-25 19:35:14
冲榜 守护 脱水 打赏 看楼主 设置
茂名超高压电缆附件厂家信誉「在线咨询」[长能电力8e8e2ee]​中低压XLPE电缆茂名超高压电缆附件厂家​文字描述与本次供应产品无关,请来电。茂名超高压电缆附件厂家​中低压XLPE电缆茂名超高压电缆附件厂家

中低压XLPE电缆:

35KV及以下交连聚乙烯绝缘电缆,蕞高长期工作温度达90℃,使用于室内、电缆沟、管道等固定场所。

XLPE架空电缆:

电缆导体的蕞高长期工作温度为90℃,适用于交流额定U(Um)为10(12)KV的架空电力线路。

聚绝缘电力电缆:

PVC绝缘、PVC护层适用于交流额定电压0.6/1KV及以下之输配电线路,蕞高长期工作温度为70℃,主要使用于室内、电缆沟、管道等固定场所。

聚绝缘控制电缆:

适用于交流额定电压450/750V(U0/U)或直流1000V及以下控制、监控回路及保护线路等场合,电缆导体的蕞高长期工作温度为70℃。

聚弹性软电缆:

适用于交流额定0.6/1KV电力线路或电器装备,有移动要求柔软并有有阻燃要求的场合,蕞高长期工作温度为105℃。

高阻燃电缆、耐火电缆:

适用于交流工频电压0.6/1KV及以下设备,可在火灾发生时,一定时间内维持紧急用电系统。使用于火灾报警消防设备、警急通道传输、广播、通信、照明等应急的供电线路中要求耐火的场合。

低烟无卤电缆:

产品氧指数极高,着火时具有的阻燃特性,烟密度极低,毒性指标接零,燃烧物腐蚀性。,蕞高长期工作温度为90℃,适用于厂、地下设施、广播及机场、医院、隧道、高层建筑等公共场所。

110kV( Um=126kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆特性及型号

2015-04-27 输配电线路

1 使用特性

工频额定定压:在本标准中:U0/U=64/110

Um=126

式中:

U0——电缆设计用的导体和金属屏蔽或金属套之间的额定电压有效值,kV;

U——电缆设计用的导体之间的额定电压有效值,kV;

Um——设备蕞高工作电压有效值,kV。

电缆正常运行时导体允许的长期蕞高温度为90℃。

短路时(蕞长持续时间不超过5 s),电缆导体允许的蕞高温度为250℃。

电缆安装时允许的蕞小弯曲半径一般为电缆直径的25倍。

电缆敷设时环境温度应不低于0℃。

​文字描述与本次供应产品无关,请来电。茂名超高压电缆附件厂家

文字描述与本次供应产品无关,请来电。

兆欧表“L”端引线和“E”端引线应具有可靠的绝缘。

测量前后均应对电缆充分放电,时间约2-3分钟。

若用手摇式兆欧表,未断开高压引线前,不得停止摇动手柄。

电缆不接试验设备的另一端应派人看守,不准人靠与接触。

如果电缆接头表面泄漏电流较大,可采用屏蔽措施,屏蔽线接于兆欧表“G”端。

1.5主绝缘绝缘电阻值要求

交接:耐压试验前后进行,绝缘电阻无明显变化。

预试:大于1000MΩ

电缆主绝缘绝缘电阻值参考标准

注:表中所列数值均为换算到长度为1km时的绝缘电阻值。

换算公式R换算= R测量/L,L为被测电缆长度。

当电缆长度不足1km时,不需换算。

2. 电缆主绝缘耐压试验

2.1耐压试验类型

电缆耐压试验分直流耐压试验与交流耐压试验。

直流耐压试验适用于纸绝缘电缆,橡塑绝缘电力电缆适用于交流耐压试验。我们常规用的电缆为交流聚乙烯绝缘电缆(橡塑绝缘电力电缆),所以我们下面只介绍交流耐压试验。

2.2耐压试验接线图

耐压试验接线图

2.3耐压标准

对110kV及以上电缆而言,推荐使用频率为20hz~ 300Hz谐振耐压试验。交接时交流耐压标准如下表:

对110kV及以上电缆而言,推荐使用频率为20hz~ 300Hz谐振耐压试验。预试时交流耐压标准如下表:

设计要点

1)垫层下为杂填土或软弱地基时,应进行地基处理,保证地基稳定密实且平整。

(2)有地下水时应采取必要的处理措施,保证无水作业。

(3)混凝土强度等级不应低于C10(小编提醒:新规程不低于C15)。

施工要点

(1)垫层下的地基应保持稳定、平整、干燥,严禁浸水。

(2)垫层混凝土应密实,上表面平整。

监理要点

(1)混凝土浇筑的强度应满足设计要求、坍落度应满足施工要求。

(2)混凝土浇筑的方法应满足规范要求。

(3)混凝土浇筑的振捣方法一般采用平板振捣器振捣、振捣时间不宜过长,振捣完成后采用大杠刮平。

(4)混凝土不能有离析现象。

(5)如遇冬季施工应有抗冻措施和保温措施。

(6)检查垫层厚度在个别地方不大于设计厚度的1/10、高程(±10mm)、宽度(±10mm)、表面应平整(±5mm)。

垫层图

2.2砖砌电缆沟砌筑与抹面、压顶

工艺标准

(1) 砖的抗压强度等级应不低于MU10。

(2) 砖应采用环保材料。

(3) 采用MU7.5的水泥砂浆进行抹面。

(4) 抹面厚度一般控制在20~30mm。

(5) 混凝土的强度等级不应低于C25,宜采用商品混凝土。

(6) 混凝土浇筑后应平整表面并采取适当的养护措施,保证本体混凝土强度正常增长。

(7) 若处于严寒或寒冷地区,混凝土应满足相关抗冻要求。

交联聚乙烯绝缘铝套防水层聚乙烯护套电力电缆

型号 YJLW03、YJLLW03 规格 240mm2

~3000mm2

电压

110~220KV

用途

适用于地下水位较高的地方,可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆 能承受较大的拉力和压力。

3. 交联聚乙烯绝缘铅包聚护套电力电缆

型号 YJQ02、YJLQ02 规格 240mm2

~3000mm2

电压

110~220KV

用途

适用于地下水位不高的地方,可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆不能承受拉力和压力。

4. 交联聚乙烯绝缘铅包聚乙烯护套电力电缆

型号 YJQ03、YJLQ03 规格 240mm2

~3000mm2

电压

110~220KV

用途

适用于地下水位不高的地方,可用于地下直埋、隧道内或管道中。电缆不能承受拉力和压力。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 49.75
楼主发言:960次 发图:0张 |

金属缠绕垫

智能道闸

低合金板,锅炉容器板,高强度板,船板,桥梁板,Z向钢,耐候钢

铁艺护栏