金属穿线管是一种外观呈现为黄彩色的产品,其产品具有其良好的强酸性、强碱性、耐腐蚀性能非常的高,可以有 效的保证线路的安 全和长 久使用。

镀锌穿线管和金属穿线管其施工工艺是一样的,只不过在其制作过程当中有所不同,镀锌穿线管一般是采用镀锌材质加工而造成,一般预埋地、墙和室内 安装,金属穿线管是则采用镀彩锌制造而成,一般可以用于室外安装,金属穿线管比镀锌穿线管的价格要高一些。

箱、盒定向稳固: 砖墙或砌体墙的箱、盒,用强度不小于MIO的水泥砂浆稳住,平整、牢固、坐标正确。现制混凝土或楼板上的箱、盒应先安装好卡铁.将卡铁点焊在钢筋上,如为木模板时可用钉子.细铅丝将箱、盒绑扎同定在模板上。

管路敷设:

管子切断采用钢锯、砂轮锯进行切管,断口处应平齐不歪斜,管口刮铣光滑、刺,管内屑应除十净

 管路连接采用直管头连接,其长度为管外径的2.5-3.0倍,管的接口应在其管接头内中心即1/2处,采用90。直角弯管接头时.管的接口应插入直角弯管的承插口处,并应到位,再使用压接器压接。压接后,在联接口处涂抹铅油.使其整个线路形成完整的统一接地体 。

管路压接应采用工具进行,水平敷设时,扣压点宜在管路上下方分别扣压,管路垂直敷及时,扣压点宜在管路左右两侧分别扣压,当管径为25ram及以下时,每端扣压点不少于2处;当管径为32ram及以下时,每端扣压点应不少于3处。且扣压点宜对称.间距均匀。扣压点深度不应小于1.0film 扣压点位置应在连接处中心。

管路固定:

①敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路与钢筋绑扎固定.固的距不应大于lO00mm。

②敷设在砖墙、砌体墙内的管路,剔槽宽度不应大于管外径5mm。固间距不应大于lO00mm。

金属穿线管(KBG管/JDG管)是使用锌液和进行镀锌的器具,炉壳内为耐火材料的炉衬。炉体的内腔是四方形,下面为形,笔直炉内,金属穿线管炉里耐火砖留出长方形的,与链接器相连,炉喉距底部有必定的间隔。炉外表由钢板焊接而成,是一个加强板材在外面的箱形结构。机器分为外层与里层。外层由材质耐火砖砌建而成,以组织锌液的腐蚀及冲刷。金属穿线管(KBG管/JDG管)里层是轻质坚固砖和石棉板构成的绝热层,既能起到保温效果,也能消化和吸收炉体各有些在温度变化时发生的胀大和缩短。炉喉有些是选用格外的石英砂、耐火水泥等制造而成的耐火混凝土浇注而成。