矿热炉电容器专业厂家保用30年【志友电气】[志友电气0d99bd3]高压交流滤波电容器低压电容补偿柜更换电容的流程及常见问题高压滤波电力电容器电容器避免谐振的措施高压交流滤波电容器

高压交流滤波电容器一、用途  滤波电容器主要是作为滤波元器件,与其它电器件(如电抗器、电阻等)组合在一起构成交流滤波器,并联于电力系统中,用来对一种或多种谐波电流提供低阻抗通道,吸收谐波电流,改善电能质量,同时还可向系统提供容性无功功率,提高系统功率因数。

二、使用环境条件     1、户外自立式装置     2、海拔:安装运行地区的海拔高度小于等于2000M,用语高原地区可特殊设计。     3、风速:小于等于150km/h      4、防污等级:普通型大于等于17mm/kV                           防污型大于等于25mm/kV      5、裂度:小于等于8度     6、环境温度:-40~+45度     7、额定频率:50HZ或60HZ 

三、主要电气性能     1、载波频率范围30khz~500khz      2、产品能在1.2Un下长期运行,并且在用于中性点有效接地系统时可在1.5Un下运行30S,用于中  性点非有效接地系统时可在1.9Un下运行8H。     3、电容偏差不超过额定值-5%~+5%。     4、电容器的介质损耗角正切值小于等于0。0012。局部放电量小于5PC。     5、产品对地杂散电容小于200PF,杂散电导不超过20μS。     6、爬电比距(按系统电压计算)          型号中带H的产品外绝缘的爬电比距不小于25mm/kv           型号中不带H的产品外绝缘的爬电比距不小于17mm/kv      7、绝缘水平符合GB11.1-1997〈高压输变电设备绝缘配合〉之规定。     8、耦合电容器满足GB/T4705-92〈耦合电容器及电容分压器〉之规定。

上海志友电气制造有限公司是上海一家大型高科技企业,公司位于上海闵行区闵北工业区。专业从事各种高低压电力电容器、矿热炉电容器的生产企业。公司是通过ISO质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证,产品资质齐全。目前公司已有数百万组各类高低压电力电容器、矿热炉电容器在国内外众多大型工程项目中应用并运行良好。

低压电容补偿柜更换电容的流程及常见问题

低压电容补偿柜更换电容的流程及常见问题

当低压电容补偿柜中的电力工程电容器出现异常时,必须将毁坏的电容器拆下来,并更换新的电力工程电容器。低压电容补偿柜更换电容的流程步:断开低压电容补偿柜的开关电源,并让电力电容器组开展锂电池寿命。第二步:电容器锂电池寿命以后,应用接地棒触碰电容器接线端子排,开展人工服务充放电。第三步:应用验电器确定充足充放电以后,拆卸早已毁坏的电力工程电容器。第四步:更换新的电力工程电容器,并查验电容器的联线是不是。第五步:开展试运转,检测电容器是不是一切正常;如没有问题,则宣布交付使用。

更换电容器的常见问题①留意新老电力工程电容器的规格是不是配对,防止新电容器没法安裝。②留意新老电力工程电容器的额定电压、赔偿容积是不是配对,防止出现欠补或过补的状况。③充放电以后,必须应用验电器开展检验,维护实际操作工作人员安全性。用途:高压滤波电容器分为高压交流滤波电容器和高压直流场电容器。 高压交流滤波电容器包含高压直流输电系统用交流滤波电容器和并联电容器以及普通高压电力系统用高压交流滤波电容器。主要用于频率50Hz/60Hz的交流电力系统中,该种电容器主要用来为电网中的高次谐波电流提供低阻抗通道,改善系统功率因数、同时补偿感性无功功率,减少电能损耗。保障电压质量,增强系统稳定性和提高系统输送电能的能力。 高压直流场电容器主要用于高压直流输电换流站直流场中,为高次谐波提供低阻抗通道,防止谐波电流注入直流线路。

电容器避免谐振的措施

措施之一为改变网络元件的电抗电容量值,然而,它的可能性不大,特别当电容器组是自动控制的场合,将有许多谐振条件都要考虑。同时要注意,即使系统参数只是接近谐振频率也能使电容器组过电流和电压畸变率超过标准。

的方法是与电容器串联一个电抗器,调谐的谐振频率低于网络中产生的次谐波的频率,这样,无论是串联谐振还是并联谐振就不会发生。

现代的工业和建筑物电网中完全没有谐波电压和电流是不可能的,那么是否凡并联电容器都要串电抗器呢?那也不一定,如果需要串,电抗值取多少呢?下面着重讨论1000V以下低压电网情况。

2.1 并联电容器组(不串电抗器)

当不存在谐振条件即电网的电抗值和并联电容器的电容值所构成的谐振频率比较高而负载产生的谐波电流和母线的谐波电压又很低时,此时,不需要考虑降低谐波值,但是IEC标准[1]并未给出划分界线的具体数据。笔者认为,谐波次数≥17就可以不考虑,即谐振频率≥17次谐波。

15次谐波是3的整数倍,一般只存在于单相220V的设备中,这样只考虑到了13次就可以了。什么场合一定要串联电抗,GB[3]对此问题没有提及,厂家[4]在样本中规定的条件为GN/SN<15%,GN为产生谐波设备的功率。SN为变压器视在功率。笔者认为产生谐波的设备类型有几种,发射谐波电流的大小也不同,还与一些外部条件的变动有关。因此,规定 GN/SN<15%似乎并不明确说明什么问题,还不如IEC标准[1]的条件,至少概念上是明确的。

2.2 失谐滤波器(detuned filter)

失谐滤波器是一种滤波器,它的调谐频率比有相当大(ciderable),电压(电流)副值的次谐波频率还要小过10%多。

0打赏

3 点赞

主帖获得的天涯分: 34.86
楼主发言:300次 发图:0张 |
朋友图片表情草稿箱

您还可以保存份草稿

帮助
    草稿箱介绍:
    ·每个草稿箱可保存50份草稿
    ·草稿需要手动保存
    ·审核不通过的帖子也会打回到草稿箱中
    ·草稿只保存标题和正文(专辑、投票等内容不做保存)
    ·草稿箱如果存满请手动删除

    希望小小的功能能给您带来一些些帮助

    ——致力关心网友的涯叔

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规

    点赞列表

    x
    共有人点赞

      本楼点赞抽钻记录

      x

      埋了

      人抽中

        收藏本帖 搬砖回复 回到顶部
        最新红包
          码字不容易,亲,赏点给些动力吧!