天涯部落

小圈子,大声音!呼朋引伴网聚部落!

创建新部落?

VRV空调工程安装应该注意什么?

楼主:冷暖人生2012 时间:2011-11-25 14:30:53 点击:1015 回复:0
脱水模式给他打赏只看楼主 阅读设置
  大多数情况下,悲剧的发生来源于很小的事物,一不小心就会忽略,就像古时候的一句话,勿以善小而不为,勿以恶小而为之,貌似扯不上什么关系,笔者只是想说明一下很多东西其实你注意下,就可以了。言归正传,下面来讲讲VRV空调系统安装问题:
  VRV空调在安装时会遇到以下问题必须注意:因为它不同于水系统,安装完成后再整改就非常麻烦。
  针对VRV空调系统,现在很多厂家都可以生产该系列的机组,也出了很多注意事项,归纳起来有以下几点是尤其要注意的。
  1.安装施工工人必须要很有责任感,就是要对工程负责,不能抱有侥幸心理(这在实际安装过程中是很重要的)。
  2.室外机组由于是采用风冷型,所以必须注意室外机组的吸排风不能出现短路现象,导致机组换热不好易出现故障,因为VRV机组不是很大,所以一般人感觉无所谓。
  3.室外机组必须留有足够的维修空间。
  4.室内机组安装必须注意送回风不能短路,最好禁止采用送回风一体风口。
  5.室内机组必须留有检修口,尤其在家装空调中很重要。
  6.由于VRV系统是采用铜管作为输送冷媒的管道,所以必须保证铜管管路的三要素:
  清洁:保持铜管内的清洁,不要有油污和灰尘,尤其对于大管径的直铜管,出厂没有密封更要注意清洁。
  干燥:保证铜管内没有水分,众所周知,水分很容易形成冰堵,施工现场比较脏,水源也很多,在施工现场必须注意铜管的保护。
  气密性:冷媒管焊接时要充氮气进行保护,避免产生氧化皮,导致系统阻塞的现象发生;
  7.由于很多采用VRV系统的均为家装客户,所以要注意铜管保温的厚度,以防漏水。
  8.在空调配电过程当中,由于VRV系统是采用电子膨胀阀进行节流以及进行冷媒流量的控制,所以一般厂家都要求同一套系统的室内机组必须共用一个电源开关,在回油或是化霜时能统一操作不会出现故障。
  9.对于厂家是采用485通讯方式的(国产品牌全是),必须注意于强电进行分开一定的距离(最好5cm以上)以免干扰。
  10.由于安装过程当中,安装工疏忽或为了省工而未对系统管道进行三个步骤的操作(吹污处理、打压检漏、真空干燥)而导致系统故障;
  11.冷媒配管的吊装支撑间距过大,由于在运转过程中配管会产生振动、伸缩,如不进行适当的支撑则会发生部分应力集中而使配管破裂或损坏,从而导致机组故障;
  以上列举的仅仅是部分,如果真要对这个比较清楚,建议最好参考各厂家的技术服务手册,现在很多品牌均有此类机组。
  12、有一点关于排水软管接头的,这是厂家原配的,该软管从内机出来后需要转弯时很多安装工为了省事直接把它转弯当弯头使用,这是很不应该的,任何东西的韧性或柔软性都是有限的,更何况它是和冷凝水在接触的,天长日久肯定会因为老化导致破裂或因为弯的弧度过大导致接头处管箍不紧而松脱。最终的结过都是 漏水啦,希望大家在安装的时候注意此项。
  还有就是保温管接头处最好用专用胶水,很多安装工都是用电工胶带上了了事,其实这是很不可取 的,你觉得现在胶的很紧了其实不然,在长时间的运转后会因为胶带老化导致接头分开而漏水,这是很都人都碰到过的教训。而分歧管部分有条件的话最好用厂家的专用保温管效果可能会好的,当然为了节省成本有的人是吧保温管撕开,这就更需要用胶水连结了。有三个主要要求:干净、干燥、密封。
  
  本文转自暖通吧真人网(www.hvac8.com) 原文地址:http://www.hvac8.com/space.php?uid=4816&do=blog&id=28001

相关推荐

    发表回复

    请遵守天涯社区公约言论规则,不得违反国家法律法规